• Ласкаво просимо на Форум про вікна, двері та фасади — поради фахівців і відгуки.
 

расстояние м/у стеклами в стеклопакете

Автор sashka, 14 Жовтень 2008, 11:49:07

Попередня тема - Наступна тема

0 Користувачі і 0 Гостей дивляться цю тему.

sashka

объясните, плиз, расстояние м/у стеклами в стеклопакетах стандартное должно быть или может изменяться в зависимости от конструкции окна....и на что это влияет?

VikVal

Расстояние между стёклами не стандартное, а, скорее, традиционное.
Оно может быть от 6 до 14-20 мм. Меньше не желательно, поскольку возникает опасность "слипания" стёкол, больше так-же не желательно, поскольку возникают конвекционные потоки воздуха внутри пакета, что снижает его теплоизоляционные характеристики. Влияет на теплоизоляцию: чем больше дистанция, - тем теплее пакет (в разумных пределах)
Подбирают дистанции в зависимости от наличия штапика у производителя окон.

sashka

ок, а тогда еще вопрос: стеклопакет сам по себе должен быть герменичен? а внутри него тогда что?

Миша

Цитата: sashka від 15 Жовтень 2008, 14:27:39
ок, а тогда еще вопрос: стеклопакет сам по себе должен быть герменичен? а внутри него тогда что?

Внутри с/п, как обычно,- воздух (воздух с цеха, на момент его гермитизации. А может даже, стекольщик был с будуна, так там будет перегар(всмысле в с/п) ;D ;D ;D(шутка)),
Можно закачать во внутрь С/П - энертный газ (аргон или криптон), а если ещё будет, +  энерго-сберегающее стекло, то вообще высший пилотаж...

sashka

так, если там воздух, то он в зависимости от температуры может охлаждаться и нагреваться, т.е. сжематься и расширяться, и даже выпадать в конденсат...да? или я что-то из физики упустил

Миша

Цитата: sashka від 15 Жовтень 2008, 16:46:28
так, если там воздух, то он в зависимости от температуры может охлаждаться и нагреваться, т.е. сжематься и расширяться, и даже выпадать в конденсат...да? или я что-то из физики упустил

Любое тело при охлаждении или нагревании - расширяется или сужается (физика на всех действует), для этого есть тепловые зазоры.
И конденсат тоже выпадает на С/П (точка росы) - надо только дать условие для этого (влажность и темпер.окруж.воздуха +  темпер.поверхности предмета( к примеру: бутылка пива с холодильника, топорище с мороза занесённое в дом, и т.д.)

Алік

Для поглощения влаги внутри с/пакета используется селикогель (находится внутри дистанционной рамки).
Не люблю рекламу.

VikVal

Совершенно верно, с конденсатом борятся осушением воздуха внутри пакета с помощью силикогеля и конденсат внутри - это явный брак, требующий замены пакета за счёт производителя.
А температурное расширение действительно присутствует, однако, стеклопакет - не воздушный шарик, стекло имеет известную прочность на изгиб и при изменении температуры несколько выгибается наружу или прогибается вовнутрь.

V.o.v.a.

Вопрос абсолютно закономерный. Особенно это катается больших стеклопакетов, которые устанавливаются в фасадные конструкции. На них изгибы, вызываемые перепадами температур более очевидно видны, а если на стекло нанесена какая-нибудь зеркальная тонировка, то фасад превращается в комнату смеха (кривых зеркал). Чтобы этого избежать, наружное стекло, которое тонируется делают более толстым (напр., 6 снаружи, 4 внутри), тогда прогибается более тонкое стекло (не тонированное) и этого не видно.
Верный Путь - всегда узкий; очевидный путь  - не всегда верный!

VikVal

Или используется темоупрочнённое (калёное) стекло.

Михалыч

Цитата: V.o.v.a. від 16 Жовтень 2008, 13:07:47
Вопрос абсолютно закономерный. Особенно это катается больших стеклопакетов ... которое тонируется делают более толстым (напр., 6 снаружи, 4 внутри), тогда прогибается более тонкое стекло (не тонированное) и этого не видно.
както у вас тут большие размеры переплелись с 4 мм внутри  %)

по по-поводу линз. то возникают они не из-за перепада температур, а из-за перепада давлений.
знаю что при остеклении высотных объектов очень рекомендуют делать в стеклопакетах так называемые пробки, для выравнивания давления в стеклопаете и на объекте хотябы на момент установки

Алік

Высотное остекление - это отдельный разговор, а воздействия температуры и давления  на с/пакеты весьма взаимосвязаны.
Не люблю рекламу.

Миша

Цитатав очень рекомендуют делать в стеклопакетах так называемые пробки, для выравнивания давления в стеклопаете и на объекте хотябы на момент установки.
Делали мы отверстия в С/П (в дистанции), даже пытались их надувать, у нас ничего не получилось, линзование как было так и осталось. *PARDON*

Allban

В принципе имеется весьма неодназначна штука.

VikVal