Почему Вы решили, что 60-е серии вне закона?
В прошлом году испытывал окно ВДС 404 с однокамерным 4-16-4i, получил сопротивление теплопередаче 0,63
не скрою удивления. где вам так удачно провели испытание?
если вспомнить математику, то получаем:
рама/ створка - 0,68 - 20% площади окна
пакет 4-16-4і - 0,5 - 80%
по окну получаем: около 0,536
скорее всего, Вы говорите о сопротивление профиля в комбинации рама/створка.
для отдельно рамы или импоста оно будет меньше.
в нормативах же по строительной теплотехнике речь идет о 0,6 для окна в целом (со стеклопакетом).
чтобы этого добиться, твое значение сопротивления профиля в раме/створке должно быть не менее 0,75.
а это уже семидесятые серии.
т.е. профиль должен относится ко 2 классу по сопротивлению теплопередаче согласно ДСТУ Б.В.2.7-130:2003 "Профили пресованные......."