Автор Тема: Требую замены окон  (Прочитано 60300 раз)

0 Пользователей и 3 Гостей просматривают эту тему.

Людмила

  • Гость
  • Сообщений: 6
  • Репутация 0
Re: Требую замены окон
« Ответ #15 : 12 Мая 2009, 16:51:23 »
Большое спасибо за помощь и дельные советы!

VikVal

  • Участник форума
  • Эксперт
  • *****
  • Сообщений: 1124
  • Репутация 84
  • Ничто, нас, не сможет, вышибить из седла...
Re: Требую замены окон
« Ответ #16 : 15 Мая 2009, 15:16:35 »
Лучше поменяйте не на двухкамерный, а на однокамерный энергосберегающий.
Он и теплее и немного дешевле и штапики менять не прийдётся

ПЛЕЯДА

  • Участник форума
  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 54
  • Репутация 7
  • Всегда готов!
    • http://www.pleyadavikon.com.ua/
Re: Требую замены окон
« Ответ #17 : 03 Августа 2009, 15:45:23 »
не помогут они ей...влага то всё равно куда то должна деваться.
у меня уже 9 лет стоят окна с простым однокамерным стеклопакетом.
не спорю-были обледенения,но только тогда,когда тряпки жена на батареи ложила сушится.
а если нет нормального отопления и проветривания...
ну поставит она энергосберегающий пакет-что дальше?
влага не столько на окна будет выпадать,сколько на откосы или стены....вот тут проблемы и начнутся.
грибок со всеми вытекающими.
и претензии-"ваши стеклопакеты не работают"
разруха она ведь не в уборных,а в головах.))))

вот зимы только нужно дождаться.
« Последнее редактирование: 03 Августа 2009, 15:46:11 от ПЛЕЯДА »
Всегда свежие окна.

Алік

  • Модератор
  • Профи
  • *****
  • Сообщений: 563
  • Репутация 35
    • korsa.lviv.
Re: Требую замены окон
« Ответ #18 : 03 Августа 2009, 15:55:46 »
А никто и не говорил, что энергосберегающий пакет - панацея. Проблема должна решаться комплексно, а замена с/пакета - один из элементов этого комплекса, причём, немаловажный.
Не люблю рекламу.

Миша

  • Участник форума
  • Мастер
  • ***
  • Сообщений: 238
  • Репутация 15
Re: Требую замены окон
« Ответ #19 : 17 Сентября 2009, 01:12:24 »
Цитировать
Проблема должна решаться комплексно,

Двухкамерный С/П (4/10/4/10/4) будет лутьше чем однокамерный С/П с энергосберегающим стеклом(4/16/4и). А вот запотевание у Людмилы могло и так пройти,окна устанавливались зимой, и скорей всего делался ремонт (или внутр.откосы), а это и есть источник влажности, ведь все строительные смеси разводятся водой, а сохнет это не одним днём, темболее в зимнее время, а сейчас прошло лето, и скорей всего стены просохли.
 И ещё,городское отопление вы всё равно не улутьшите, а электро приборами вы усугубите положение, совет: утеплить стенку с наружной стороны пенопластом, дорого но очень эфективно, особенно если у вас угловая квартира.
  А вот ставить дополнительно клапан вентиляции в окно не советую, так как окна вы заказывали для гермитизации, а клапан герметичности не даст, а добавить микропроветривание в механизм - нужно, и вы доступ воздуха будете регулировать сами. :) :) :)

Алік

  • Модератор
  • Профи
  • *****
  • Сообщений: 563
  • Репутация 35
    • korsa.lviv.
Re: Требую замены окон
« Ответ #20 : 17 Сентября 2009, 11:08:09 »
Двухкамерный С/П (4/10/4/10/4) будет лутьше чем однокамерный С/П с энергосберегающим стеклом(4/16/4и).
  :o Чем лучше? Вы бы хоть ГОСТовские таблицы посмотрели прежде, чем писать.
Не люблю рекламу.

Миша

  • Участник форума
  • Мастер
  • ***
  • Сообщений: 238
  • Репутация 15
Re: Требую замены окон
« Ответ #21 : 22 Сентября 2009, 23:54:22 »
Цитировать
  :o Чем лучше? Вы бы хоть ГОСТовские таблицы посмотрели прежде, чем писать.
Цитировать
ГОСТовские таблицы:
4/16/4и -------R=0,546
4/10/4/10/4 -- R=0,529
(R-сопротивление теплопередачи С/П.,
  "и"-LowE стекло)
Температурные зоны Украины:
Зона1(Киев)---0,5   R
Зона2(Львов)--0,42 R
Зона3(Одесса)-0,42 R
Зона4(Крым)---0,39 R

Ну вот, однокамерный С/П с энергосберегающим стеклом, и двухкамерный С/П толщиной32мм. с обычными стёклами, ни чем друг другу по сопротивлению к теплопередаче, практически, не уступают, и попадают под ГОСТы, а вот звукоизоляция у двухкамерного уже полутьше, да и энергосберегающее стекло на солнце очень нагревается, что оч.плохо для резины и профиля(особенно если он ламинированый), плюс прозрачность меньше, т.к. напыление немного темней, и ещё, за энергосберегающим стеклом- цветы плохо растут(отзывы заказчиков), ещё поговаривают что напыление, толи окисляется, толи лущится - со временем (но я ещё с этим не втречался).
  Да и все эти таблицы, это просчёты, а как на практике - не известно (я думаю вы врятли сравнивали), А двухкамерный С/П, остаётся ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ! Единственный минус - вес(на 30% тяжелей).
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2009, 23:54:59 от Миша »

VikVal

  • Участник форума
  • Эксперт
  • *****
  • Сообщений: 1124
  • Репутация 84
  • Ничто, нас, не сможет, вышибить из седла...
Re: Требую замены окон
« Ответ #22 : 23 Сентября 2009, 00:24:21 »
Табличка подгуляла.

VikVal

  • Участник форума
  • Эксперт
  • *****
  • Сообщений: 1124
  • Репутация 84
  • Ничто, нас, не сможет, вышибить из седла...
Re: Требую замены окон
« Ответ #23 : 23 Сентября 2009, 00:45:31 »
На самом деле, сопротивление теплопотерям 4-16-4и составляет 0,59 м2*оК/Вт;
4-10-4-10-4, - 0,47 м2*оК/Вт

А минимальные требования по температурным зонам : 1 - 0,6 м2*оК/Вт; 2 - 0,56 м2*оС/Вт; 3 - 0,5 м2*оК/Вт; 4 - 0,45 м2*оК/Вт.
Для жилых домов.
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2009, 00:46:13 от VikVal »

Алік

  • Модератор
  • Профи
  • *****
  • Сообщений: 563
  • Репутация 35
    • korsa.lviv.
Re: Требую замены окон
« Ответ #24 : 23 Сентября 2009, 01:40:26 »
Разница в звукоизоляции настолько мала, что ей можно пренебречь (на слух не определяется). А вот процесс нагревания энергосберегающего стекла не минус, а плюс, (точка росы смещается наружу). Про цветы - байки, опять же посмотрите диаграммы, энергосберегающее, как и обычное почти не пропускает ультрафиолет. Напыление в качественном с/пакете не окисляется, не лущится и не морщится.  *PARDON* Сравнивал не только я но и достаточно большое число инженеров и технологов.
П.С. В Европе 95% с/пакетов - энергосберегающие и с аргоном. 8)
Не люблю рекламу.

Allban

  • Гость
  • Сообщений: 13
  • Репутация 1
Re: Требую замены окон
« Ответ #25 : 24 Сентября 2009, 18:01:35 »
На самом деле, сопротивление теплопотерям 4-16-4и составляет 0,59 м2*оК/Вт;
4-10-4-10-4, - 0,47 м2*оК/Вт

А минимальные требования по температурным зонам : 1 - 0,6 м2*оК/Вт; 2 - 0,56 м2*оС/Вт; 3 - 0,5 м2*оК/Вт; 4 - 0,45 м2*оК/Вт.
Для жилых домов.

А откудо взято значение 0,47?

Алік

  • Модератор
  • Профи
  • *****
  • Сообщений: 563
  • Репутация 35
    • korsa.lviv.
Re: Требую замены окон
« Ответ #26 : 24 Сентября 2009, 18:23:09 »
ДСТУ Б В.2.7-107-2001 (ГОСТ 24866-99) С.29
ДОДАТОК  А
(довідковий)
Оптичні і теплотехнічні
характеристики склопакетів
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справочное)
Оптические и теплотехнические характеристики стеклопакетов
Приведений опір теплопередачі Приведенное сопротивление теплопередаче, м2  0С/Вт  
4М1-10-4М1-10-4М1   - 0,47


« Последнее редактирование: 24 Сентября 2009, 18:23:44 от Алік »
Не люблю рекламу.

VikVal

  • Участник форума
  • Эксперт
  • *****
  • Сообщений: 1124
  • Репутация 84
  • Ничто, нас, не сможет, вышибить из седла...
Re: Требую замены окон
« Ответ #27 : 24 Сентября 2009, 18:29:47 »
Из ДБН В.2.6-31:2006  ДЕРЖАВНІ  БУДІВЕЛЬНІ  НОРМИ  УКРАЇНИ Конструкції будинків і споруд ТЕПЛОВА ІЗОЛЯЦІЯ БУДІВЕЛЬ
 Дополненние М.
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2009, 18:31:51 от VikVal »

Allban

  • Гость
  • Сообщений: 13
  • Репутация 1
Re: Требую замены окон
« Ответ #28 : 25 Сентября 2009, 14:16:15 »
Вы путаете приведенное сопротивление теплопередаче (с учетом площади)  и сопротивление теплопередаче. Посмотрите внимательней
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справочное)
 Оптические и теплотехнические характеристики стеклопакетов.
Там же написано
Примечание - Значения приведенного сопротивления теплопередаче приняты исходя из размеров 1,0х1,0м

Насколько я знаю - значение сопротивления теплопередаче используется при нахождении приведенного. Допустим окна.
Или я заблуждаюсь?







VikVal

  • Участник форума
  • Эксперт
  • *****
  • Сообщений: 1124
  • Репутация 84
  • Ничто, нас, не сможет, вышибить из седла...
Re: Требую замены окон
« Ответ #29 : 25 Сентября 2009, 14:27:42 »
Нормируется именно приведённое значение. Значит приведённым значением и следует оперировать.