Allban:

--- Цитата: VikVal от 23 Сентября 2009, 00:45:31 ---На самом деле, сопротивление теплопотерям 4-16-4и составляет 0,59 м2*оК/Вт;
4-10-4-10-4, - 0,47 м2*оК/Вт

А минимальные требования по температурным зонам : 1 - 0,6 м2*оК/Вт; 2 - 0,56 м2*оС/Вт; 3 - 0,5 м2*оК/Вт; 4 - 0,45 м2*оК/Вт.
Для жилых домов.

--- Конец цитаты ---

А откудо взято значение 0,47?

Алік:
ДСТУ Б В.2.7-107-2001 (ГОСТ 24866-99) С.29
ДОДАТОК  А
(довідковий)
Оптичні і теплотехнічні
характеристики склопакетів
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справочное)
Оптические и теплотехнические характеристики стеклопакетов
Приведений опір теплопередачі Приведенное сопротивление теплопередаче, м2  0С/Вт  
4М1-10-4М1-10-4М1   - 0,47

VikVal:
Из ДБН В.2.6-31:2006  ДЕРЖАВНІ  БУДІВЕЛЬНІ  НОРМИ  УКРАЇНИ Конструкції будинків і споруд ТЕПЛОВА ІЗОЛЯЦІЯ БУДІВЕЛЬ
 Дополненние М.

Allban:
Вы путаете приведенное сопротивление теплопередаче (с учетом площади)  и сопротивление теплопередаче. Посмотрите внимательней
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справочное)
 Оптические и теплотехнические характеристики стеклопакетов.
Там же написано
Примечание - Значения приведенного сопротивления теплопередаче приняты исходя из размеров 1,0х1,0м

Насколько я знаю - значение сопротивления теплопередаче используется при нахождении приведенного. Допустим окна.
Или я заблуждаюсь?






VikVal:
Нормируется именно приведённое значение. Значит приведённым значением и следует оперировать.