Для покупателей и клиентов > Пластиковые и алюминиевые окна
Требую замены окон
Allban:
--- Цитата: VikVal от 23 Сентября 2009, 00:45:31 ---На самом деле, сопротивление теплопотерям 4-16-4и составляет 0,59 м2*оК/Вт;
4-10-4-10-4, - 0,47 м2*оК/Вт
А минимальные требования по температурным зонам : 1 - 0,6 м2*оК/Вт; 2 - 0,56 м2*оС/Вт; 3 - 0,5 м2*оК/Вт; 4 - 0,45 м2*оК/Вт.
Для жилых домов.
--- Конец цитаты ---
А откудо взято значение 0,47?
Алік:
ДСТУ Б В.2.7-107-2001 (ГОСТ 24866-99) С.29
ДОДАТОК А
(довідковий)
Оптичні і теплотехнічні
характеристики склопакетів
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справочное)
Оптические и теплотехнические характеристики стеклопакетов
Приведений опір теплопередачі Приведенное сопротивление теплопередаче, м2 0С/Вт
4М1-10-4М1-10-4М1 - 0,47
VikVal:
Из ДБН В.2.6-31:2006 ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ Конструкції будинків і споруд ТЕПЛОВА ІЗОЛЯЦІЯ БУДІВЕЛЬ
Дополненние М.
Allban:
Вы путаете приведенное сопротивление теплопередаче (с учетом площади) и сопротивление теплопередаче. Посмотрите внимательней
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справочное)
Оптические и теплотехнические характеристики стеклопакетов.
Там же написано
Примечание - Значения приведенного сопротивления теплопередаче приняты исходя из размеров 1,0х1,0м
Насколько я знаю - значение сопротивления теплопередаче используется при нахождении приведенного. Допустим окна.
Или я заблуждаюсь?
VikVal:
Нормируется именно приведённое значение. Значит приведённым значением и следует оперировать.