Для покупателей и клиентов > Пластиковые и алюминиевые окна
Требую замены окон
Людмила:
--- Цитата: Olegp от 06 Мая 2009, 14:01:04 ---2 Людмила
Окна влагу НЕ ВЫДЕЛЯЮТ, они ее конденсирруют из окружающей среды.
Основная причина в "запотевании" окон это микроклимат помещения (повышенная влажность, плохое отопление, недостаточная вентиляция). При нормальном отоплении и вентиляции конденсат не выпадает даже при простейшем стеклопакете (24 мм из двух обычных стекл), естественно если у Вас нет источника повышенной влажности (подвал с текущими трубами для первого этажа, или текущая крыша для последнего и тд).
После замены "старых" окон на новые изменилась вентиляция, поэтому установка клапана может помочь, кроме того скажите какой стеклопакет установлен в Ваших окнах, обратите внимание на подоконник (не перекрывает ли он поток теплого воздуха), иногда "обшивают" приборы отопления. Наконец проверьте работу вентеляционных каналов, возможно необходимо поставить принудительную вытяжку. Насколько понимаю зимой влажность в помещении Вы не замеряли, а зря сейчас проще было бы искать причину.
--- Конец цитаты ---
Источник повышенной влажности исключается (3-й этаж 5-ти этажного дома), стеклопакет уже писала - обычный, батареи выступают по отношению к подоконнику см на 5- 7. Вытяжки стоят обычные на кухне и в ванной.
Что касается клапана, то насколько я поняла, 100%-й гарантии, что его установка исправит ситуацию нет?
Olegp:
--- Цитата: Людмила от 06 Мая 2009, 18:35:59 ---
--- Цитата: Алік от 06 Мая 2009, 11:32:04 ---А с/пакеты у Вас энергосберегающие или обычные?
--- Конец цитаты ---
У нас стоит обычный стеклопает. А разве как-то сказывается какой стеклопакет (обычный или энергосберегающий) на то будут ли потеть окна?
--- Конец цитаты ---
Про любой стеклопакет можно сказать, что он обычный.Бывают одно и двухкамерные, с обычным или энергосберигающим стеклом, разной толщины и тд. Каждый из этих параметров влияет на "теплоту" пакета. Чем "теплее" пакет, тем больше необходима разница температур между улицей и помещением, что бы охладить внутреннее стекло до точки росы. Не моглибы Вы указать точную формулу стеклопакета (в договоре или спецификации это должно быть похоже на подобную запись 4-9-4-9-4 (три стекла толщиной 4мм каждое с расстоянием между стеклами 9мм) или 4-16-4и (два стекла по 4мм одно из которых энергосберигающее) и тд.) после этого ситуация может немного прояснится.
--- Цитата: Людмила ---
Источник повышенной влажности исключается (3-й этаж 5-ти этажного дома),
--- Конец цитаты ---
Говорить о наличии источника повышенной влажности можно т.к. у Вас "потеют" окна следовательно влажность повышенная (источников повышенной влажности, на самом деле, очень много - цветы, кипящий чайник, ванная комната в конце концов люди которые выдыхают не только воздух но и водяной пар и т.д.).
--- Цитата: Людмила ---
Вытяжки стоят обычные на кухне и в ванной.
--- Конец цитаты ---
А они работают? Необходимо проверить тягу. Если слабая, то возможно необходимо поставит принудительную вытяжку
--- Цитата: Людмила ---
Что касается клапана, то насколько я поняла, 100%-й гарантии, что его установка исправит ситуацию нет?
--- Конец цитаты ---
100% гарантии нет, но их установка позволит поступать менее влажному воздуху с улицы в большем объеме, что понизит относительную влажность и следовательно понизит точку росы на внутреннем стекле.
Очень плохо, что Вы не обратились на этот форум зимой когда окна "потели", было бы на много проще разбиратся в ситуации.
Требовать замены окон конечно можно, но если окна соответствуют принятым стандартам, то получить замену нельзя (нет оснований), а даже если и заменят (попутный вопрос: "На что Вы хотите поменять?"), то Вы получите другие "плачущие" окна, т.к. причина выпадения конденсата не будет устранена.
Алік:
ИМХО клапан не поможет, а вот замена с/пакета существенно уменьшит запотевание. Другой вопрос кто за это заплатит? 8)
Olegp:
--- Цитата: Алік от 07 Мая 2009, 12:15:48 ---ИМХО клапан не поможет, а вот замена с/пакета существенно уменьшит запотевание. Другой вопрос кто за это заплатит? 8)
--- Конец цитаты ---
Приток более сухого воздуха (имеется ввиду естественно зима) понизит точку росы. При наличии микропроветривания необходимости в клапане нет. Если нет микропроветривания то его желательно установить, но как крайний вариант можно и клапан (хотя у этого устройства при сильных морозах тоже могут возникнуть вопросы). Повторюсь, но при не работающей вытяжке или плохом отоплении (зашитые приборы, низкая температура теплоносителя, не правильная установка приборов и подоконников и тд) все остольное, в большенстве случаев - мертвому припарки.
Olegp:
Судя по всему Людмиле ответы не понравились. Пойдет доказывать, что окна выделяют воду ;D Бедные коллеги :'( тяжело с такими заказчиками которым законы физики не указ :-\