Новый дом. Стеклопакеты явно не хай-энд класса. Во многих местах поддувает из под уплотнителя. Я так понимаю, необходима регулировка. Местами дует с мест примыкания стеклопакетов к пластиковому подоконнику. Что делать пока не знаю, может засиликонить?
Но главная проблема - эркерные окна.
В одной комнате три створки с углом стыковки 145 градусов и в другой пять створок стыкующихся под градусов под 160. Изнутри на стыках пакетов приклеена планочка, снаружи уголок. В основном дует из этих мест. В самых паршивых местах наклеил пока малярную ленту на стыки. Так кое где она обросла льдом. Подскажите, что можно сделать.
С удовольствием бы воспользовался услугами специалиста.
-
Что говорят на фирме, которая устанавливала окна?
-
....., может засиликонить?
Для начала необходимо утеплить снаружи, чтоб не было места задува.
Но главная проблема - эркерные окна.
В одной комнате три створки с углом стыковки 145 градусов и в другой пять створок стыкующихся под градусов под 160. Изнутри на стыках пакетов приклеена планочка, снаружи уголок. В основном дует из этих мест. В самых паршивых местах наклеил пока малярную ленту на стыки. Так кое где она обросла льдом. Подскажите, что можно сделать.
По-нормальному, на месте соединения эркера с адаптором должен стоять уплотнитель (два). А все планочки и уголки снаружи - это уж больше на декор смахивает, а не на изолирование!
И все-таки, что говорят создатели сего шедевра?
-
Они уже ничего не скажут.
Строительная компания обанкротилась. Слава Богу не на моем доме.
Постараюсь ближайшее время сделать фотки и выложить, т.к. я в этих вопросах не специалист и наверное не очень понятно объясняю.
-
Строительная компания обанкротилась.
Оно и не мудрено с таким-то подходом к делу.
Так как спросить не с кого, действительно, выкладывайте фотки - посоветуем, как с этим можно будет побороться в домашних условиях.
Как вариант, можно посмотреть марку профиля и обратиться в фирму, которая работает с таким же профилем (поможем найти в Вашем городе).
-
Сори за задержку, все не получалось по светлому снять.
1-е окно (изгиб 145 градусов)
(http://fasadinfo.com/Grf/forum/s.jpg)
(http://fasadinfo.com/Grf/forum/s(4).jpg)
2-е окно (изгиб 160 градусов)
(http://fasadinfo.com/Grf/forum/s(1).jpg)
(http://fasadinfo.com/Grf/forum/s(3).jpg)
(http://fasadinfo.com/Grf/forum/s(2).jpg)
-
Так у Вас вообще нет эркерных соединителей :shock:
Тендер, млин. :twisted:
И некого заставить переделать :cry: ...
Но переделать нужно, точнее - сделать всё заново.
-
Да, уроды полные. В стык рамы поставили и планочками прикрыли.
В идеале на сколько я понимаю должен был бы быть соединитель в виде согнутой буквы Н.
И так пол тысячи квартир... >:(
Ломать и менять не буду. Буду наверное силиконить и уплотнять, т.к. уже сделан ремонт и живем там.
А поменять эти окна не так и просто будет. Окна упираются прямо в потолок. Потолок зашит гипсокартоном (-6см) и листы упираются в раму. Если начать менять рамы, то неизвестно как поведет себя потолок
-
Красота!!!
Считаю, что внутренние планки не стоит сильно тревожить, тем более, что не очень-то понятно как их прикрепили. Наружный же уголок прикреплен саморезами и его можно легко демонтировать, утеплить. Думаю, здесь лучше использовать не силикон, а лепестковую резину, которую ставят в алюминиевые конструкции под стеклопакет (+ толщину уплотнителя можно подобрать).
Обращайтесь за подобной резиной в любую фирму, которая занимается поставками алюминиевых профилей - таких в каталоге найдете массу. Или же можно приобрести вместе с сервисом у тех, кто делает алюминиевые окна, двери, фасады.
-
Ломать и менять не буду. Буду наверное силиконить и уплотнять, т.к. уже сделан ремонт и живем там.
Сказку про трёх поросят помните?
-
Я бы делал следующим образом - снаружи открутить накладки, по щели пройтись хорошим слоем герметика, после чего вставить на глубину профиля или утеплитель типа Роквол или Урса(или под углом вырезать из листа пенопласта 50 мм вставку,которую посадить на тот же герметик) и закрыть накладкой.Пеной лучше этого не делать,т.к. может распереть конструкцию.
-
Утеплить то можно, а вот как укрепить?
-
Там, по-моему, легко получится саморезами по перимертру закрепить.
-
Я про сами конструкции, очччень интересно, как они скреплены между собой???
-
Похоже, что никакой сцепки там не присутствует! Хотя может стягивали как-то через профиль, в чем сомневаюсь.
-
Я тоже, соответственно вызывает сомнение и надёжность крепления всей конструкции.
-
Ну насколько я понимаю, в данном конкрентом случае для монтажа окон между собой д.б. быть использован круглый угловой соединитель.
-
Акцент на сочетании: "должен был быть" >:(
Эркер не поставили - факт. И уже его туда никак не вопхнуть. Вариант один - прибегнуть к тем советам, которые были озвучены, или профессионалы может что еще посоветуют.
-
А я б нахрен все демонтировал, никакая косметика не поможет, на мой взгляд. Пусть будет стоить, но если собираетесь там жить и детей держать.... Тем более не первый этаж... Факт того как они скреплены между собой тоже еще факт.... Вызвали бы спеца, чтоб глянули на это сооружение, может оно рухнет при первом сильном порыве ветра.. Если так соеденены углы, какая гарантия есть того что к проемам прикреплено как нужно...
-
Кстати, что это за серенькие прямоугольничика на створке и под штапиком???