Автор Тема: Где найти методику расчета створки окна на провисание в открытом положении?  (Прочитано 33121 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Миша

  • Участник форума
  • Мастер
  • ***
  • Сообщений: 238
  • Репутация 15
Ув.VikVal , я с вами не буду спорить, но в моей практике встречались створки шириной 800мм, и осматривая нижнюю часть створки (по горизонту, вдоль профиля.) видно провисание в середине, а как правило на этот размер створки положено ставить объвязывающий механизм. происходит следующее: запирающий ролик цепляет раму, или ответка цепляет створку. В этом можете убедится сами, осмотрев любое, перво-попавшееся окно, размером створки свыше 900мм.(профиль оконный). Зачастую заказчики особо незнают как должно работать окно, и на эти проблемки смотрят как будто так и должно быть(рукой приподнять, плечём подтолкнуть и т.д.)  И в суды по этим мелочам, не обращаются (больше нерв потеряют и новые проблемы преобретут), (иногда заказчики запотевшие пакеты принимают как заположено.)      А эта расписка, даже, психологически сыграет огромную роль.  Ну а если вы докажете, на суде, что у вас стоит не то, за что вы заплатили, то естественно расписка эта не спасёт.   И, последнее: вы лично встречались с этим профилем, о котором вы писали, спустя лет 5, хотябы. (с такими проблемными размерами)?   

VikVal

  • Модератор
  • Эксперт
  • *****
  • Сообщений: 1124
  • Репутация 84
  • Ничто, нас, не сможет, вышибить из седла...
Провисает в двух случаях:
Первое. неправильно поставлены дистанционные и несущие подкладки под стеклопакет(мало) или стеклопакет недостаточно расклинен, тогда створка "клюёт" вниз и створка цепляет за раму стороной, противоположной петлям. Лечение: перерасклинить стеклопакет и по новой отрегулировать фурнитуру.
Второе. неправильно поставлены дистанционные и несущие подкладки под стеклопакет (далеко от углов), да ещё и на армировании сэкономили, тогда профиль створки выгибает дугой, получается "бочка" или "пузо", цепляет, обычно, либо запорными цапфами за раму, либо профилем створки за ответные планки. Лечение: перерасклинить пакет, если не поможет, - менять окно.
В суде заказчику нужно доказать, не "что у вас стоит не то, за что вы заплатили", а то, что продукция выпущена с нарушениями технологии и не соответствует требованиям ДСТУ и рекомендациям производителей комплектующих и никакая расписка там не поможет.
Встречаюсь ежедневно у себя дома и достаточно часто в домах друзей.

Миша

  • Участник форума
  • Мастер
  • ***
  • Сообщений: 238
  • Репутация 15