Для покупателей и клиентов > Установка (монтаж) окон, дверей, фасадов
Брак при установке окон ПВХ
(1/1)
Илья:
Хотелось бы узнать мнение по такому вопросу: После установки окна прошло 2 недели, случайно обнаружилось, что из под подоконника, в углах , где откосы - дует (сифонит) при ветре. Стена под подоконником еще не оштукатурена, еще торчит пена. Что сделали не так при установке окна и как это исправить?
Vlad:
--- Цитата: "Илья" ---Хотелось бы узнать мнение по такому вопросу: После установки окна прошло 2 недели, случайно обнаружилось, что из под подоконника, в углах , где откосы - дует (сифонит) при ветре. Стена под подоконником еще не оштукатурена, еще торчит пена. Что сделали не так при установке окна и как это исправить?
--- Конец цитаты ---
Если сифонит - значит плохо запенили. Ану подать ко мне Тяпкина-Ляпкина, в смысле тех монтажников, которые ставили окна :twisted: