Пластиковые ответки
Gray:
--- Цитата: VikVal от 11 Июня 2009, 16:28:52 ---Теперь давайте посмотрим, какое ветровое давление, будет воздействовать, к примеру, в центре Днепропетровск, на створку, размером 1400х600, расположенную на высоте восьмого этажа.
Днепропетровск - это третья ветровая зона, значти давление ветра принимаем 500 Паскалей, тип местности - 4, высота - 24 метра, Смотрим по табличке - коэффициент высоты примерно равен 1,9. Умножаем 500 на 1,9, получаем 950 Паскалей. Это 96,9 Кг на метр квадратный.
Площади створки 0,84 квадратного метра, значит на неё будет давить 81,4 кг, а это вес взрослого человека. Вы бы стояли на платформе, зная, что она крепится на шести точках опоры, четыре из которых пластмассовые?
--- Конец цитаты ---
Повторюсь
--- Цитировать ---Вы можете посчитать какая доля нагрузки приходится на ответку?
И потом еще посчитать момент сопротивления и инерции ответки, закрепленной саморезом?
--- Конец цитаты ---
VikVal:
--- Цитата: Gray от 11 Июня 2009, 16:17:59 ---
Часть створки с цапфами притворяется к импосту (раме), которые и берут на себя практически всю ветровую нагрузку.
Вы можете посчитать какая доля нагрузки приходится на ответку?
И потом еще посчитать момент сопротивления и инерции ответки, закрепленной саморезом?
--- Конец цитаты ---
Нагрузка на импост и раму передаётся именно через цапфы именно посредством ответок, поскольку ветер давит на створку, как на парус, а та, уже давит цапфами на ответки, которые передают усилие, через саморезы, раме и импосту.
Точно посчитать нагрузку на каждую ответку можно только зная их точное взаиморасположение.
Gray:
Каждая ответка какой нагрузке подвергается в нашем примере? 81,4 кг?
VikVal:
Давайте, попробуем посчитать нагрузку на ответку, если честно, никогда этого не делал, самому интересно.
Итак, максимальное расстояние между точками запирания, не может превышать 700мм, это мы и возьмём за длину нагрузочной эпюры.
Ширина нагрузки ( в нашем случае) - 300 мм, поскольку это половина ширины нашей створки.
Получаем площадь нагрузки 0,7*0,3-0,3*0,3=0,12 квадратных метра. 96,9*0,12=11,6 килограмма, что в принципе, вроде, и немного, но на пластмассовый крючёк, ведро воды я бы не повесил.
Gray:
--- Цитата: VikVal от 11 Июня 2009, 16:53:31 --- что в принципе, вроде, и немного, но на пластмассовый крючёк, ведро воды я бы не повесил.
--- Конец цитаты ---
А на крючек в теле которого стальной саморез?
Навигация